- چکیدهیکی از مسائل مهم در ساخت و سازههایشهری، ایجاد پایداری مناسب در هنگام تخریب،گودبرداری و اجرای سازهینگهبان است. عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی درتخریب، گودبرداری و ساختسازههای نگهبان باعث تخریب برخی ساختمانهای مجاور گودبرداری در ساخت وسازهای شهری شدهاست. یکی از متداولترین انواع سازههای نگهبان،"دیوارهای توکار" است. در این نوع سازهی نگهبان نیروی فعال خاک به یکدیوار نازک منتقل میگردد و دیوار از طریق ستونهایی که در فواصل معینی درآن قرار دارد، نیروها را به مهاربند، دستک و پشتبند منتقل میکند.تکیهگاه مهاربند که در خاک قرار دارد به کمک نیروهای رانش مقاوم خاک، دربرابر نیروهای مهاربند و در نتیجه نیروهای فعال خاک وارد بر دیوارهیمقابله مینماید. معمولاً دیوارها از جنس بتن مسلح، صفحههای فلزی یاالوارمیباشند. آنچه که دراین مقاله بدان میپردازیم، پیشنهاد برخیدستورالعملهای فنی و ایمنی لازم در اجرای دیوارهای متداول بتنی با پشتبندهای خرپایی است که برای حفاظت گودهای ایجاد شده درمجاورت ساختمانهایقدیمیفاقد عناصرمناسب مقاوم دربرابر نیروهای ثقلی و جانبی اجرا میگردد.دراین مقاله عناصری که باید در سازهی نگهبان طرح شوند و همچنین مسائلایمنی که لازم است در هنگام طراحی پیشبینی گردد و نیز دستورالعملهایقبل، در حین و بعد از گودبرداری و اجرای سازهی نگهبان، پیشنهاد و اشکالاتعمده و مشترکی که عامل ایجاد تخریب ساختمانهای مجاور گودبرداری بوده طرحو بررسی شدهاست.
واژههای کلیدی: ایمنی کارگاه، گودبرداری، تخریب، سازههای نگهبان، دیوار توکار، ساختمان مجاور، ساختمانهای مصالح بنایی، ساختمانهای فاقد شناژ.
2- کلیات برای پایدار نمودن دیوارهیگودبرداریها در مناطق شهری از انواع عناصر ساختمانی که ازترکیب خاک و سنگتشکیل یافتهاند، دیوارها و سیستمهای نگهبان ساخته میشود که اصطلاحاً"سازهی نگهبان" نامیده میشود. در تخریب، گودبرداریو اجرای سازههاینگهبان، یکی از مهمترین نکات لازم حفظ ایمنی کارگاه است. در آیین نامههاو مقررات ملی ساختمان[1و2]، دستورالعملهای ایمنی به صورت مطلوب و شفافجهت تخریب، گودبرداری و اجرای سازهی نگهبان نیامده و نیاز به تهیه وتدوین آیین نامههای مناسب برای این منظور بخوبی احساس میشود. به دلیلعدم تطابق شرایط شهرسازی و تکنولوژی ساخت کشورهای دیگر با شرایط موجود درکشورمان، آیین نامههای ایمنی این کشورها نیز، بخوبی نمیتوانددستورالعملهای ایمنی لازم را در اینگونه عملیات پوشش دهد.
سازههای نگهبان مشتمل بر سه نوع هستندکه "دیوارهای نگهبان وزنی"، "دیوارهای توکار" و "سازههای نگهبانترکیبی" نامیده میشوند. در این مقاله دستورالعملهای پیشنهادی برای حفظایمنی کارگاه درتخریب، گودبرداری و اجرایی سازههای نگهبان با عناصر دیوارتوکار و پشت بند خرپای فلزی طرح شده، که در بخشهای بعد به آن میپردازیم.
3- سازههای نگهبان با عناصر "دیوار توکار" و پشت بند خرپای فلزی این سازه متشکل از یک دیوار بتن مسلحاست که در فواصل مشخصی در درون آن یک ستون فلزی یا بتنی قراردارد و شبکهیآرماتورهای دیوار بتن مسلح به نحو مطلوبی در درون ستونهای بتنی مهار ویا به ستون فلزی جوش شده است. ستونها در فواصل قائم مناسب بوسیلهیتیرهای بتنی یا فلزی بههم متصل شدهاند. دیوار به وسیلهی پشت بندخرپایی درداخل خاک مهارشده و نیروهای فعال خاک وارد برسازهی نگهبان توسطنیروی رانش مقاوم خاک، تحمل میشود. پشت بندهای خرپایی در فواصل قائممناسب توسط عناصر افقی و ضربدری به یکدیگر متصل میگردند تا از حرکت جانبییا کمانش صفحهای آنها جلوگیری به عمل آید.
شکل(1) سازهی نگهبان و عناصر سازهای آن |
1- شمع زیر ستون، 2- شمع تأمین کننده رانش مقاوم خاک، 3- ستون خرپای پشت بند، 4- خرپای سازهی نگهبان، 5- چاه آب یا فاضلاب ساختمان مجاور، 6- دیوار توکار، |
7- دیوار مقاوم کننده ساختمان مجاور، 8- دیوار مرزی ساختمان مجاور، 9- شمعهای انتقال نیروی سقف به کف، 10- عمق گودبرداری، 11-فاصله توقف گودبرداری، 12- عنصر ضربدری کاهش دهنده طول کمانش جانبی خرپا، |
13- تکیه گاه تأمین کننده رانش مقاوم خاک، 14- عنصر کاهش دهندهی طول کمانش جانبی خرپا، 15- دیوارهی گودبرداری، 16- چاه تعبییه شده جهت نصب ستونهای پشت بند، 17- ساختمان مجاور |
4- ساختمانهای مصالح بنایی فاقد عناصر مناسب مقاوم در برابر زلزلهمنظور از ساختمانهای مصالح بنّایی دراین مقاله، ساختمانهایی است که ازمصالح سنگی یا آجری با ملات ماسه سیمانیا ملات دیگری ساخته شده و فاقد کلافهای افقی و قائم بوده و مصالح آجر وملات استفاده شده درآن دارای مشخصات فنی مناسب نبوده، بعضاً دارای سقفدیافراگم صلب یکپارچه نیز نیست. علاوه برآن به دلیل قدمت زیاد، مصالحاستفاده شده در آن دچار پوسیدگی، فرسایش و هوازدگی شدهاست. معمولاًاینگونه ساختمانها دارای دیوارنسبی[3] مناسبی نبوده و ازشالوده منسجموکافی نیز بهرمند نیستند. دراینگونه ساختمانها سیستم فاضلاب بصورت چاهجذبی بوده و به صورت یک یا دو طبقه ساخته شدهاند. دربرخی موارد بخشی ازدیوارهای مرزی این ساختمانها با ساختمانهای ساختگاه پروژه مشترک بوده ویا دارای ضخامت کم و یا بازشوهای بزرگ میباشد.
5- مسائل ایمنی کارگاه قبل از گودبرداری قبل از هرگونه گودبرداری مسائل ایمنیمربوط به تخریب یا گودبرداری ساختگاه پروژه و ساختمانهای مجاور باید درزمان طراحی و اجرا به شرح مندرج دربند 5-1 و 5-5 مد نظر قرارگیرد.
5-1- تأمین مسائل ایمنی درطرح سازهی نگهبانرعایت مسائل ایمنی در طراحی سازهینگهبان شامل در نظر گرفتن کلیهی شرایط موجود، اعم از شرایط هندسی،بارگذاری و ژئوتکنیکی است. در تحلیل و طراحی سازههای نگهبان کلیه مفادمطرح در آییننامههای بارگذاری و طراحی سازهی نگهبان [2و4] باید رعایتگردد. یک طرح مناسب دارای مرحلهبندی ترتیب انجام عملیات تخریب،گودبرداریو اجرای سازهی نگهبان است و توسط مهندس محاسب ذیصلاح که دارای تخصصژئوتکنیک است انجام میپذیرد. در بندهای ذیل این موارد به صورت مجزاپیشنهاد شده که درطراحی سازهی نگهبان لازم است درنظرگرفته شود.
5-1-1- طراحی جهت جلوگیری از فقدان پایداری کلی،
5-1-2- طراحی در برابر گسیختگی یکی ازعناصر سازهای مانند، دیوار، ستون، تیر، مهارت پشت بند، اعضای افقی کاهشدهندهی طول کمانش جانبی پشتبندها، شالودهی تأمینکنندهی نیروهایرانش مقاوم و شالودهی ستونها. این طرح باید دربرگیرندهی تهیهی نقشهیکلیهی عناصر سازهی نگهبان، تیپهای مختلف عناصر و اتصالات و مرحلهبندیاجرای آن و تعیین پیشساخته یا درجا بودن آن باشد. حتیالمقدور قسمتعمدهی عناصر بصورت پیش ساختهی طراحی شود تا کمترین عملیات اجرایی درمحلنصب صورت پذیرد،
5-1-3- طراحی و ارائهی نقشههای اجرایی مرحلهبندی شده تخریب، گودبرداری و اجرای سازهی نگهبان،
5-1-4- طراحی دربرابر گسیختگی توأم درزمین و عناصر سازهای،
5-1-5- طراحی برای جلوگیری از حرکاتسازهی نگهبان که ممکن است موجب فروریختن یا ایجاد تغییرات در شکل ظاهرییا تضعیف عملکرد سازهای یا تأسیساتی ساختمان مجاور گردد،
5-1-6- طراحی برای مقابله با نشست غیرقابل قبول از پشت یا زیر دیوار،
5-1-7- طراحی برای جلوگیری از تغییر غیرقابل درجریان آبهای زیرزمینی،
5-1-8- طراحی درمقابل گسیختگی براثرچرخش یا استفادهی دیوار یا بخشهایی ازآن،
5-1-9- طراحی برای مقابله با گسیختگیبراثرعدم تعادل عمودی دیوار و نشستهای ستونها، یا حرکت تکیهگاههایایجاد کنندهی نیروی رانش مقاوم خاک،
5-1-10- طراحی و ارائهی نقشههای اجرایی مرحلهبندی شدهی تخریب، گودبرداری و اجرای سازهی نگهبان.
5-2- طراحی برای مقابله با مشکلات سازهای موجود در ساختمان مجاور برای ساختمان مجاور حتیالمقدور موارد ذیل طراحی و اجرا گردد.
5-2-1- طراحی برای مقاومسازی دیوارهایمجاور گودبرداری، ایجاد دیوارکمکی جدید درسمت داخل ساختمان مجاور ویادرسمت بیرون آن و بصورت بخشی از سازهی نگهبان با ارتفاع مورد نیاز ازتراززمین طبیعی،
5-2-2- طراحی برای مقابله با تمرکزتنشهای ناشی از بارسقف وارد بر دیوار مجاور گودبرداری، ازطریق طراحی شمعدر زیر سقفها، به تعداد مورد نیاز و انتقال نیروی آن به کف زمین که ضروریاست برای همة طبقات ساختمان مجاور انجام شود،
5-2-3- طراحی برای ایجاد یکپارچگی موردنیاز درسقف و دیوار ساختمان مجاور درمحدودة نزدیک گودبرداری که وسعت آن باتوجه به عمق گودبرداری تعیین میگردد. این موضوع در شرایطی که سقفهایمجاور گودبرداری دارای ابعاد بزرگتری هستند ضرورت بیشتری دارد.
5-2-4- طراحی درجهت جلوگیری از افزایشرطوبت موضعی در فواصل نزدیک مرز دیوارهی گودبرداری و انتقال آن به فواصلدورتر از آن، ازطریق جلوگیری تجمع رواناب ریزشهای جوی، آبیاری باغچه وفضای سبز، ریزش آب و فاضلاب به درون چاههای مجاور گودبرداری و نشتسیستمهای انتقال آب و فاضلاب،
5-2-5- طراحی دربرابرتأثیر سربارسازههای مجاور، مصالح دپوشده، ماشین آلات، وسایل درحال تردد یا پارک شده
5-2-7- طراحی دربرابر فشارآبهیدرواستاتیکی آب زیرزمینی و فشار آب حفرهای چاههای فاضلاب موجود، نفوذروانآب ریزشهای جوی، آبیاری باغچه و فضای سبز و ... که امکان انتقال آنبه فواصل مناسب دورتر مرز گودبرداری نبوده است و تأثیرموضعی وکلی آن بررویعناصر مختلف سازهی نگهبان.
5-2-8- طراحی در برابر اثر پدیدههایخاص ژئوتکنیکی مجاور گودبرداری از قبیل وجود گودالهای قدیمی، خاکهایدستریز، چاههای قنوات و ...
8-2-6- طراحی در برابر پدیدهی یخبندانو ذوب یخ خاکهای دیوارهی گودبرداری، خصوصاً در هنگام بارش برف و چند روزپس از آن که برفها آب میشوند.
5-3- مسائل ایمنی مهم در طرح مرحلهبندی گودبرداریبرای خاکبرداری لازم است طرح مرحلهبندیمناسب با در نظر گرفتن کلیهی مسائل ایمنی کار تهیه و به مورد اجرا گذاشتهشود. یک طرح خوب باید به صورتی باشد که ایمنی کارگاه در هیچ مرحلهایتهدید نگردد. مراحل اجرای یک سازهی نگهبان و برخی مسائل ایمنی مهم آن بهصورت ذیل پیشنهاد میگردد.
مرحلهی 1- پرکردن کلیهی چاههای فاضلاب مجاور گودبرداری درداخل ساختگاه با بتن مگر
مرحلهی 2- حفرچاههای اطراف زمین بهمنظور اجرای شمع: ایمنی کارگران در برابر ازسقوط اشیاء و افراد به داخلچاه، در برابرتخریب دیوارهی چاه درحین حفاری و بعد از آن، خصوصاً درمواقعافزایش رطوبت دیوارهی چاه و حفاری درتراز زیرآب زیرزمینی
مرحلهی 3- نصب ستون های پیش ساخته یا درجا دردرون چاهها: ایمنی حمل، جابجایی و نصب.
مرحلهی 4- بتن ریزی پی ستون دردرون چاه: مسائل ایمنی مرحلهی 2.
مرحلهی 5- پرکردن داخل چاهها برای ستونهای پیش ساخته: مسائل ایمنی مرحلهی 2.
مرحلهی 6- مقاوم سازی دیوار مرزی یااجرای دیوار مناسب پشت ساختمان مجاور، در تراز زمین طبیعی (این دیوار جهتجلوگیری از دوران دیوار مجاور ساخته میشود و برروی تیرها یا شناژهای متصلبه ستونها اجرا و به عنوان بخشی ازسازهی نگهبان تلقی میگردد). ایمنیافراد در سقوط اجسام در موقع دیوارچینی.
مرحلهی 7- خاکبرداری بوسیلهیماشینآلات تا فاصلهی توقف گودبرداری. ایمنی افراد در برابر خطر حفاری باشیب نامناسب دیواره، دربرابر خطر خاکبرداری محل چاهها ی موجود در ساختگاه،خطر سقوط افراد، اشیاء به داخل گود، خطر عدم رعایت فاصلهی توقف مناسب،خطر وجود چاه فاضلاب درفاصلهی توقف.
مرحلهی 8- پی کنی و اجرای تکیهگاهپشتبند در تراز کف گود برای ایجاد رانش مقاوم خاک: ایمنی کارگران دربرابر خطر تخریب دیوارهی گود.
مرحلهی 9- نصب عضو مورب پشت بند: مسائل ایمنی مرحلهی 3.
مرحلهی 10 – خاکبرداری فاصلهی توقف بهروش دستی تا عمق مطلوب (حدود 5/1 متر): ایمنی افراد در برابر خطر سقوط بهداخل گود، خطر زه آب به داخل گود، خطر ناپایداری دیوارهی گود در اثر وجودچاه در فاصلهی توقف.
مرحلهی 11- نصب تیرهای افقی در تراز بالایی فاصلهی توقف و اجرای دیوار بتنی: مسائل ایمنی مرحلهی 3.
مرحلهی 12- آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار سازهی نگهبان: مسائل ایمنی مرحلهی 3.
مرحلهی 13- اجرای عناصر مورب و افقی درون صفحهای پشتبند: مسائل ایمنی مرحلهی 3.
مرحلهی 14- اجرای مراحل 10 تا 13تا زمان اتمام کامل گودبرداری و نصب عناصر سازهی پشتبند و دیوار توکار.
مرحلهی 15- نصب عناصر کاهنده طول کمانش جانبی خرپا
مرحلهی 16- آرماتوربندی، قالببندی و بتنریزی فونداسیون و ایجاد اتصال آن با پشتبند خرپایی.
مرحلهی 17- اجرای اسکلت سازه و سقف طبقه اول
مرحله 18- بریدن خرپای سازه نگهبان و ایجاد اتصال لازم بین آن و سقف سازه
مرحلهی 19- مراقبت از مسائل تهدید کنندهی پایداری دیواره و ساختمان مجاور در تمام طول مدت گودبرداری وبعد از آن.
5-4- مسائل ایمنی ساختگاه پروژه قبل از گودبرداریقبل ازانجام گودبرداری باید موارد مختلفی را درساختگاه بررسی کرد که این بررسیها به شرح ذیل است:
5-4-1- قبل از تخریب ساختمان ساختگاهپروژه چگونگی اتصال ساختمانهای مجاور به ساختمان ساختگاه مورد بررسیقرارگرفته و دیوارهای مشترک مرزی، مکان و نحوهی اتصال دیوارهای مرزیبه هم، تیرها یا سقفهای مشترک دو ساختمان مجاور، وجود بازشوها و نعلدرگاهها و لولههای دودکش یا داکتهای تأسیساتی واقع دردیوارهای مرزی،نوع مصالح آجر و ملات، فرسودگی، وجود ترکها در دیوارساختمان مجاور، موردشناسایی قرارگیرد.
5-4-2- با ساخت سقفهای ایمن با استفادهاز داربستهای فلزی که بر روی آن به کمک توریهای مناسب پوشیده شده، قبلاز تخریب ساختمان ساختگاه، ایمنی کافی را دربرابر سقوط احتمالی اجسام ومصالح برسقف، دیوار، حیاط و معابر مجاور ساختگاه ایجاد نمود.
5-4-3- قبل از انجام عملیات تخریب درساختگاه پروژه، چاههای فاضلاب موجود درآن راشناسائی وآنها رابا موادمناسب پر نمود. چنانچه عمق این چاهها بیش ازعمق گودبرداری ساختگاه باشدلازم است این چاهها با مصالح بتن کم مایه یا بتن غوطهای، حداقل تا 50سانتیمتر بالاتر از تراز کف گودبرداری پرگردد و سپس روی آن با مواد مناسبدیگر تا سطح زمین پر شود. محل این چاهها باید درنقشههای نهایی سازهینگهبان ترسیم و به عنوان بخشی از شرایط مسأله در طراحی شرایط ایمنیگودبرداری لحاظ گردد.
5-4-4- انتخاب روش تخریب باید با دقتانجام پذیرفته و عملیات تخریب ساختمان ساختگاه پروژه تحت نظارت مهندسناظرانجام پذیرد. باید درانتخاب ابزارها و تجهیزات تخریب دقت لازم به عملآید تا درهنگام تخریب برساختمان مجاور نیروهای دینامیکی و استاتیکی قائمیا جانبی وارد نگردد. خصوصاً لازم بذکراست دیوارهای هم مرز با ساختمانمجاور با روشها و ابزارهای بدون ضربه تخریب و برداشته شود.
5-4-5- قبل ازانجام عملیات تخریب درساختگاه ضرروی است انشعابهای تأسیسات مکانیکی و برقی موجود درآن با کسبمجوز از مراجع ذیربط و با نظارت کارشناس فنی مربوطه قطع گردد.
5-4-6- عوامل فنی مسئول در پروژه خصوصاًمهندس مجری و مهندس ناظر نسبت به مراحل مختلف گودبرداری و چگونگی ساختعناصر پیش ساخته و درجا کاملاً توجیه گردیده و هماهنگی لازم بین مهندسینمجری، ناظر و مهندس طراح برای مقابله با مسائل پیش بینی شده و پیش بینینشده به عمل آید.
5-5- مسائل ایمنی ساختمانهای مجاور قبل ازگودبرداریقبل از انجام گودبرداری باید موارد ذیل با ایجاد هماهنگی لازم با مالکین یا ساکنین ساختمانهای مجاور بررسی و انجام پذیرد.
5-5-1- هشدارهای کافی درخصوص خطراتناشی ازتخریب به ساکنین ساختمانهای مجاور داده شود و تمهیدات لازم درخصوصعدم سکونت درفواصل نزدیک مرزگودبرداری را برایشان فراهم نمود. حتیالمقدور مکان دیگری را برای سکونت ساکنین ساختمانهای مجاور پیش بینی وآنجا راخالی ازسکنه نمود. همچنین لوازم و وسایل ارزشمند و سنگین را تخلیهیا به قسمتهای دیگرساختمان که فاصلهی کافی ازمرز گودبرداری دارد منتقلگردد.
5-5-2-باکسب مجوز ازمراجع ذیربطتابلوهای هشداردهندهی لازم برای عدم عبور عابرین و عدم پارک یا عبورخودرو در اطراف محوطهی گودبرداری را درمکانهای مناسب نصب کرد. حصار کشیمناسب سبک وزن در اطراف دیوارهی گودبرداری در فواصل مناسب ایجاد شود وحتیالمقدور دیوارهای سنگین اطراف گود را قبل از گودبرداری تخریب کرد.
5-5-4- درساختمانهای مجاور بررسیهایلازم درخصوص احتمال نشست، ایجاد ترک، حرکت دیوارهای مرزی تغییرشکلهاچارچوب درها و پنجرهها و یا ریزش سقف به عمل آید و در صورت نیازدیوارهای جدید از سمت داخل ساختمان درکناردیوار مرزی، مقاومسازی دیواراز طریق اجرای دیوار بتن مسلح و پلاستر سیمانی، اجرای دیوار پرکننده دربازشوهای دیوار مرزی، بندکشی دیوارهای مرزی و نصب شمعهای مناسب برزیرتیرهای سقف درمکانهای مناسب در داخل ساختمان مجاور به اجرا در آید.
5-5-4- قبل ازانجام گودبرداری بایدحتیالمقدورکلیهی چاههای فاضلاب واقع درساختمانهای مجاور شناسایی گردد.چنانچه فاصلهی چاههای موجود از مرز گودبرداری کمترازعمق نهایی گودبرداریاست و تراز آب چاهها بالاتر از تراز نهایی کف گودبرداری است، نسبت بهتخلیهی چاه و جلوگیری از ریختن مجدد آب به درون آنها اقدام نمود.چاههای فاضلاب واقع دراین فاصله باید با مصالح مناسب پر و در فاصلهیدورتر چاههای جدید حفر و مسیر لولههای فاضلاب منتهی به چاههای پر شدهمسدود و سیستم جدید انتقال فاضلاب اجرا و فاضلاب به چاههای جدید منتقلشود.
5-5-5- باغچههای ساختمان مجاور شناسایی و راهکار مناسب برای جلوگیری از آبیاری غرقابی آنها پیدا گردد.
5-5-6- کانالها، جداول، آبروها وتأسیسات انتقال آب و فاضلاب کنارمعابر مجاور گودبرداری شناسایی و چنانچهاحتمال زه آب به درون دیوار گودبرداری وجودداری، با ایجاد عایق مناسبآببند گردند.
5-5-7- مسیر عبورکلیهی شریانهای حیاتیازقبیل خط گاز، آب، برق فشارقوی یا ضعیف، تلفن، فیبر نوری و اینترنت و...و مسیرعبور آن درمعابر مجاور گودبرداری با استعلام ازمراجع ذیربط، شناساییو چنانچه از مجاور مرز گودبرداری عبور مینمایند احتیاطهای ایمنی مضاعفیرا پیشبینی نمود.
5-5-8- قبل ازهرگونه تخریب و گودبرداری،ساختمانهای مجاور را دربرابر خطرات مالی و جانی و مسئولیت مدنی و شخصثالث و. . . بیمه نمود.
6- مسائل ایمنی کارگاه درحین گودبرداریدر هنگام گودبرداری باید موارد ایمنی ذیل به مورد اجرا در آید:
6-1- تخریب وگودبرداری تحت نظارت مهندس ناظر یا دستگاه نظارت، توسط مهندس مجری ذیصلاح صورت پذیرد.
6-2- بطور روزانه آمارکارگران کارگاه به صورت دقیق با کلیهی مشخصات سجلی، آدرس و تلفن تماس دردفاتر مخصوص ثبت گردد.
6-3- درهمهی حال شخصی جهت بررسی وضعیتایمنی موجود و مراقبت دائم از دیوارهی گودبرداری و اعلام هشدار بهکارگران جهت فرار از خطر، پناه گرفتن و یا هرگونه عکسالعمل مورد نیازگمارده شود. حتی المقدور درکارگاه سیستم آژیر مناسبی جهت اعلام خطر وهشدار به کارگران و ساکنین ساختمانهای مجاور نصب گردد.
6-4- گودبرداری به صورت مرحلهای بهشکلی که درنقشههای اجرایی آمده با استفاده از ماشینآلات یا روش دستیانجام پذیرد. هیچگاه خاکهای محل گودبرداری به یکباره و با استفاده ازماشینآلات برداشته نشود. جهت گودبرداری میتوان طبق شکل(1) ابتدا قسمتیاز خاک تا فاصلهی توقف مناسب به وسیلهی ماشینآلات و سپس خاکهایفاصلهی توقف گودبرداری به روش دستی برداشته شود. دراینگونه موارد قبل ازگودبرداری با ماشین آلات چاهها یا گودالهای احتمالی یا خاک دستریزموجود در ناحیهی توقف گودبرداری باید به خوبی شناسایی و به وسیلهی بتنمگر پر شود. وجود چاه فاضلاب درفاصلهی توقف گودبرای یکی از عوامل فوقالعاده خطرناک درریزش دیوارهی گود و آسیب رساندن به ساختمان مجاورمیباشد. عرض فاصلهی توقف و شیب دیوارهی آن به عوامل متعددی از قبیل نوعخاک ساختگاه، عمقگودبرداری، سطح آب زیرزمینی، نوع و تعداد طبقات ساختمانمجاور و وضعیت دیوار مرزی و وجود یا عدم وجود شناژهای افقی و قائم در آنو مدت زمان عملیات گودبرداری و اجرای سازهی نگهبان بستگی دارد. درهرحالفاصلهی توقف گودبرداری نباید کمتراز یک سوم عمق گودبرداری و شیب دیوارهیآن نباید بیشتر از چهار به یک اختیار گردد.
6-5- درحین گودبرداری باید روشهایمرحلهای طراحی شده عیناً اجرا گردد درهیچ مرحلهای ازگودبرداری و اجرایسازهی نگهبان نباید دیوارهی گودبرداری برای مدت زمان طولانی رها گردد وسرعت پیدرپی مراحل انجام کار باید حفظ گردد.
6-6- درهنگام گودبرداری و نصب سازه و پساز آن باید بطور مداوم ساختمانهای مجاور و معابر اطراف مورد بازرسیقرارگیرد. ایجاد ترک یا افزایش ابعاد آن در دیواره، سقف و کف ساختمانهایمجاور و معابر اطراف و تحت فشار قرارگرفتن یا رهایی از پیشفشارهایدربها و چهارچوبها، شکستن یا ترک برداشتن شیشهها، نشست یا تورم خاک،موزاییک یا کفپوش روی زمین، دیوار یا سقف، ایجاد صداهای شکستگی عناصرسازهای و غیرسازهای ساختمان مجاور گودبرداری ممکن است به دلیل حرکتزمین باشد. درچنین مواردی باید مسأله به فوریت مورد بررسی قرارگیرد. ضعفعناصری از سازهی نگهبان که میتواند در بروز این مسأله مؤثر باشد راشناسایی و نسبت به تقویت سازهی نگهبان ازطریق تقویت آن عناصر یا اضافهنمودن عناصرجدید اقدام نمود.
6-7- چنانچه رنگ خاک بخشی از دیوارهیگودبرداری تیرهتراز رنگ بقیهی خاک ساختگاه باشد، میتواند نشان دهندهیوجود حفرهها یا چاههای فاضلاب درحوالی مرز گودبرداری باشد و احتمالایجاد عدم پایداری درآن نواحی بیشتر خواهد بود. لذا بسته به نوع پدیدهیمشاهده شده باید راهکارهای پایدارسازی تکمیلی برای آن ناحیه درنظر گرفت.
6-8- چنانچه درطول مدت زمان گودبردارییا پس از آن درصد رطوبت قسمتی از دیوارهی گود افزایش یابد یا آب از بخشیاز دیوار به داخل گود زه نماید، نشان دهندهی وجود منبعی است که عاملایجاد این رطوبت بوده است. احتمالاً وجود چاههای جذبی، نشت آب از شبکهیآب یا فاضلاب، وجود باغچههای درحال آبیاری، یا عبور آبهای زیرزمینی ازمیان لایههای درشتدانه بوده به نحوی به منبع آب مرتبط است. دراین صورتاحتمال کاهش پایداری دیوارهی گود زیاد است و باید راهکارهای مناسب درحذفمنبع ایجاد رطوبت به کاررود و افزایش فوری ظرفیت سازهی نگهبان بطور موضعیدرهمان ناحیه در دستورکار قرارگیرد.
6-9- چنانچه درهنگام نصب سازهی نگهبانیا پس از آن یکی ازعناصر سازهای مانند یک دیوار، مهارت پشت بند، تیر،ستون، شالودهی ستونها یا شالودهی تأمین کنندهی نیروهای فشارمقاوم ویا عناصرافقی کاهش دهندة طول کمانش جانبی پشت بندها به حالت حدی، کمانشیا گسیختگی خود برسد، نشان دهندهی اعمال نیروهای بیش از ظرفیت سازهینگهبان است، دراین موارد باید سریعاً مسأله را بررسی و تقویت سازهینگهبان به مورد اجرا قرارگیرد.
6-10- هنگامیکه گودبرداری و ساخت سازهینگهبان در تراز زیرسطح آب زیرزمینی مدنظر است باید روشهای گودبرداری وساخت سازهی نگهبان را متناسب با وضعیت و با درنظرگرفتن روشهای زهکشی وپایین انداختن تراز آب، شمع کوبی، سپرکوبی و. . . اقدام نمود. حتیالمقدورباید از روشهای اجرای دیواردرجا درچنین مواردی صرف نظر نمود. دراینگونهموارد سریعاً افراد ساکن درساختمانها باید ساختمان را تخلیه و دراولینفرصت با درنظرگرفتن کلیهی جوانب احتیاط لوازم ارزشمند و اثاثیهی سنگیناز نقاط نزدیک به مرزگودبرداری دور گردد.
6-11- از استقرار اتاقک، کانکس، محلسکونت یا استراحت نگهبان یا کارگران ویا انبار مصالح در مجاور گودبرداریاجتناب و برای این موارد مکانی که دارای فاصلهی مناسب از مرز گودبرداریاست، در نظر گرفته شود.
6-12- سیستم روشنایی کامل برای مکانگودبرداری ساختگاه تأمین شود و در شب کلیهی قسمتهای کارگاه با نور کافیروشن گردد، به نحوی که خرابی احتمالی هر قسمت از سازهی نگهبان یادیوارهی گودبرداری را بتوان از بیرون گود، بخوبی مشاهده نمود.
16-13- یک خودرو مجهز به لوازم کمکهایاولیه در محل پروژه آماده باشد تا بتوان در صورت بروز صانحه نسبت بهمداوای مصدومین یا انتقال آنان به مراکز درمانی اقدام نمود.
6-13- حتیالامکان در زمان شب و هنگامبارندگی از خاکبرداری در مجاور مرز گودبرداری خودداری گردد. در صورتی کهخاکبرداری در چنین مواردی الزام است، خاکبرداری در حضور و نظارت مهندسناظر انجام گیرد.
6-14- عملیات جوشکاری، ساخت و نصبسازهی نگهبان توسط کارگران دارای مهارت فنی مناسب انجام پذیرد. هموارهحتی پس از اتمام اجرای سازهی نگهبان، تعدادی کارگر دارای مهارت فنیآمادهی کار و مجهز به کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت نصب یا تقویت عناصرسازهی نگهبان در دسترس باشند.
6-15- در مواقع بارندگی چنانچه بخشی ازدیوارهی گود در معرض بارندگی قرار داشته و دیوار توکار سازهی نگهبان درآن قسمت تکمیل نشده باشد، ضروریاست با پوشش آببند پلاستیکی مناسب تا کفگود تا قسمتی که از نفوذ آب به دیوار و پای آن جلوگیری نماید، پوشانده شود.
7- مراجع 1- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، "پی و پیسازی"، دفتر تدوین وترویج مقررات ملی ساختمان
2- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، "پی و پیسازی"(پیشنویس تجدید نظر دوم)، دفتر تدوین وترویج مقررات ملی ساختمان، اسفند 1383
3- مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، "طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی"، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،1384
4- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، "بارهای وارد بر ساختمان"، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
به کوشش :
حسین رهنما، استاد یار دانشکدهی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی