 موضوع پست: مطالعه یک اتصال پارمتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش ارتفاع در جان تیر در مهندسی عمران
 پست ارسال شده در: جمعه مهر 3, 88 6:30 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5151
محل سکونت: تهران
تشکر کرده: 1059 بار
تشکر شده:
3157 بار
خلاصه
در اتصالات RBS با کاهشموضعی مقطع تیر در مجاورت ستون از تمرکز تنش در محل اتصال جلوگیری می گرددو محل ایجاد مفصل پلاستیک از اتصال به مقطعی از تیر در نزدیکی بر ستونمنتقل می شود. نوع خاصی از اتصال RBS معروف به اتصال استخوانی ( Dogbone )که در آن بال های تیر به صورت قوسی از دایره برش یافته است ، عملکرد بسیارخوبی در مقابله با بارهای لرزه ای نشان داده است. در تحقیق حاضر نوعی ازاتصال RBS با اعمال کاهش موضعی در جان تیر به منظور دستیابی به حالت بهینهآن مورد مطالعه پارامتریک اجزا محدود قرار گرفت و با اتصالات مشابه نظیراتصال استخوانی مورد مقایسه قرار گرفت. برای اتصال مورد مطالعه عملکردخوبی در دور کردن مفصل پلاستیک از اتصال به همراه شکل پذیری بالا، اتلافانرژی زیاد و مقاومت خوب مشاهده گردید.

مقدمه
قبل از زلزله ی 1994 Northridge قاب های فولادی مقاوم در برابر خمش بااتصالات جوشی، در مناطق لرزه ای و زلزله خیز آمریکا بسیار معمول بودند. دراین ، قاب ها از اتصالات گیردار جان پیچی و بال جوشی BWWF ( Bolted WebWelded Flange ) استفاده می شد. با مطالعات آزمایشگاهی مجدد بر اتصال BWWFشکل پذیری و اتلاف انرژی بسیار کم و شکست ترد در جوش های بال تیر به ستوندر تغییر مکان های اندک برای آن مشاهده گردید [1-4].
در چاره اندیشی برای بهبود عملکرد این اتصالات، اتصال با کاهش در مقطعتیر به نام RBS ( Reduced Beam Section ) پیشنهاد گردید. در این حالت بهفاصله ی اندکی از بر ستون به صورت موضعی در مقطع تیر باریک شدگی ایجاد میگردد تا ظرفیت خمشی تیر در آن منطقه کاهش یابد. با این عمل مفصل پلاستیکدور از اتصال تیر به ستون و در خود تیر ایجاد می شود و از شکست در اتصال وجوش بال تیر به ستون جلوگیری می گردد.
در مطالعات قبلی برش های مختلفیبرای ایجاد باریک شدگی در تیر پیشنهاد شده است [5-7]. نوعی از اتصال کاهشیافته که با ایجاد برش کمانی در بال تیر ایجاد می شود، بیش از انواع دیگربرش مورد توجه قرار گرفته و در عمل اجرا شده است [5-6] این نوع اتصالمعروف به اتصال استخوانی (Dogbone) می باشد.
با انجام مطالعاتآزمایشگاهی گسترده تایید شد که اتصال استخوانی شکل پذیری و دوران پلاستیکبالایی داشته و با ایجاد مفصل پلاستیک در منطقه باریک شده ضمن محافظت ازاتصال، اتلاف انرژی بیشتری به ارمغان می آورد.
از اشکالات اتصالاستخوانی این است که در تغییر مکان های بزرگ توانایی تحمل بار آن کم میشود. دلیل این امر تضعیف مقطع بال تیر و تاثیر آن درکاهش مقاومت مقطع نسبتبه تغییر شکل های خارج از صفحه می باشد که در نتیجه باعث می شود تیر درناحیه باریک شده دچار کمانش های موضعی و جانبی گردد [5-6] . کاهش در مقطعبال تیر به طور معمول اول باعث کمانش محلی جان و سپس کمانش پیچشی و موضعیبال در بارگذاری می شود [9-10].
هدف تحقیق حاضر، مطالعه پارامتریکتحلیلی نوع جدیدی از اتصال کاهش یافته است. این اتصال ابتدا توسط صورتآزمایشگاهی بررسی شد. جزییات این اتصال به شکل تیری است که یک مقطع گوهشکل از جان آن برداشته شده و بال دوباره به آن متصل گردیده است.
مزایای این حالت جدید نسبت به حالت کاهش در بال تیر در این است که مقطعحالت پلاستیک بهتری داشته ، فشردگی بیشتری پیدا می کند. در این حالت بهدلیل سختی پیچشی قابل توجه تیر ، مقطع مقاومت بیشتری در برابر کمانش جانبیپیچشی از خود نشان می دهد.
در این مقاله مزایا و معایب این اتصال ورفتار آن در بارگذاری رفت و برگشتی شبه لرزه ای مورد بررسی قرار می گیرد.به همین منظور پارامتر های برش محلی در تیر برای ایجاد اتصال، به صورت گامبه گام تغییر می یابند و تغییر عملکرد اتصال با تغییر پارامترهای برش، بهصورت جدول ارائه و مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت با بررسی اطلاعاتخروجی از مطالعات پارامتریک، پارامتر های بهینه برش در تیر برای ایجاداتصال مشخص می شود. همچنین اتصال فوق الذکر و اتصالات مشابه با آن درموارد مختلفی با یکدیگر مقایسه می گردند.

طراحی نمونه ها
شکل 1 یک اتصال کاهش یافته با برش گوه ای در جان تیر را نشان می دهد. ازآنجائیکه مدول پلاستیک مقطع تیر (Zp) با توان دوم ارتفاع مقطع متناسب است، بنابراین کاهش در ارتفاع مقطع اثر سریعتری در مدول پلاستیک نیمرخ تیر ،نسبت به حالتی که کاهش در عرض مقطع باشد داشته و بنابراین کاهش محلی درمقطع تیر با تغییرات کمتری در خصوصیات کلی تیر همراه است.


شکل 1- برش گوه ای، پارامتر های برش و نمونه قبل از تحلیل


پارامترهای برش عبارتند از:
a: فاصله ی برش از بر ستون
b: طول منطقه ی اعمال برش
c: ارتفاع برش از پایینترین قسمت لبه ی بال تیر

شکل 1 ابعاد و مهاربندی نمونه را نیز نشان می دهد. کلیه نمونه ها به صورتیک تیر طره با مقطع IPE400 به طول 2.50 متر از برستون در نظر گرفته شدهاند و به وسط یک ستون با مقطع IPB360 به ارتفاع 3 متر گیردار گردیده اند.ستون از یک طرف مفصلی است و از طرف دیگر تکیه گاه غلطکی دارد. مقاطع تیر وستون به کار گرفته شده در طول مطالعه پارامتریک ثابت فرض می گردند. جهتمهار جانبی تیر و محدود کردن حرکت آن به بالا و پایین در یک صفحه عمودیفرضی، مهار جانبی به فاصله 1.50 متر از بر ستون اعمال گردید [13].
چشمه اتصال ناحیه ای از ستون است که مقابل بال های تیر قرار می گیرد. چشمهاتصال از نظر مقاومت برشی به سه دسته چشمه اتصال ضعیف ، متوسط و قوی تقسیمبندی می شود که بهترین عملکرد برای چشمه اتصال متوسط دیده شده است [8] .بر طبق مطالعات [8] Cheol-Ho Lee و [13] Moslehi Tabar مقاومت برشی چشمهاتصال نقش مهمی در عملکرد اتصال در بارگذاری رفت و برگشتی دارد.
درمطالعه حاضر چشمه اتصال مورد استفاده بر طبق توصیه های آژانس مدیریت بحرانفدرال [15] (FEMA) و بر مبنای روابط به کار گرفته شده در تحقیقات [13]A.Moslehi Tabar از نوع متوسط فرض می گردد.
در اتصال مفروض طبق آییننامه های [14]AISC و [15] FEMA نیاز به ورق های پیوستگی روبروی بال هایتیر وجود داشت و با اندکی محافظه کاری عرض و ارتفاع این ورق ها برابر بالهای تیر در نظر گرفته شد .



منبع : civilmaster.ir

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


بالا 
 مشخصات  

 
 موضوع پست: Re: مطالعه یک اتصال پارمتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش ارتفاع در جان تیر در مهندسی عمران
 پست ارسال شده در: جمعه مهر 3, 88 6:30 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5151
محل سکونت: تهران
تشکر کرده: 1059 بار
تشکر شده:
3157 بار
ارزش گذاری معیار های انتخاب اتصال بهینه
لازم به ذکر است که مهمترین هدف در استفاده از اتصال کاهش یافته، دور کردنتمرکز تنش از اتصال و چشمه اتصال می باشد. در مطاعه حاضر ، ابتدا اطلاعاتخروجی هر تحلیل بر اساس اهمیت طبقه بندی می گردند. این طبقه بندی به قرارزیر است:
1. موفقیت در دور نمودن تمرکز تنش از چشمه اتصال و اتصال تیربه ستون و نیز کمینه بودن کمانش های موضعی بال و جان وکمانش جانبی و پیچشیتیر
به عنوان مثال شکل (a)-2 دیاگرام تنش von mises سه بعدی در تغییرمکان 15cm انتهای تیر برای اتصال با کاهش گوه شکل در ارتفاع جان تیر و شکل(b)-2 دیاگرام تنش von mises سه بعدی در تغییر مکان 15cm انتهای تیر برایاتصال ساده تیر به ستون را نشان می دهند. خاطر نشان می سازد که معیار vonmises یک معیار معتبر برای تشخیص شروع تسلیم در مصالح شکل پذیر تحت تنشهای مرکب سه بعدی است و مطابق این معیار هنگامی که تفاوت تنش های اصلی درماده به مقدار مشخصی می رسد، ماده دچار تسلیم شده و جاری می گردد.
باتوجه به اشکال (a ، b)-2 بسیار واضح است که در شکل (a)-2 تمرکز تنش ازاتصال و چشمه اتصال دور شده و در شروع ناحیه کاهش یافته تمرکز یافته استولی در شکل (b)-2 تمرکز تنش مستقیما متوجه چشمه اتصال و ناحیه جوش بال تیربه ستون شده است. اگر تمرکز تنش در اتصال بال تیر به ستون رخ دهد موجبشکست جوش بال تیر به ستون می گردد و در نهایت سبب گسیختگی کلی اتصال میشود. پس نمونه شکل (a)-2 در دور کردن تمرکز تنش از بر ستون بسیار موفق تراز نمونه شکل (b)-2 عمل کرده است. اما به دلیل کاهش محلی در مقطع تیر درمدل شکل (a)-2 ، کمانش های جانبی بال و جان و کمانش پیچشی جانبی در تیراتفاق افتاده است که خود سبب کاهش مقاومت در تیر می گردد. بنابراین درطراحی اتصال بهینه کاهش یافته باید اثرات منفی کاهش مقاومت ناشی از کمانشو پیچش تیر نیز مد نظر قرار گیرد.



شکل 2- گراف تنش von mises سه بعدی در تغییر مکان 0.15m انتهای تیر برای
(a) اتصال با کاهش گوه شکل در ارتفاع جان تیر
(b) اتصال ساده تیر به ستون (BWWF)




2. توانایی در اتلاف انرژی بار های وارده (به شکل مجموع مساحت زیر منحنی های بار- تغییر مکان در چرخه های بارگذاری)
علت تعریف این معیار به دلیل اهمیت میزان اتلاف انرژی و استهلاک نیرو ها یزلزله در سازه ها تحت اثر بار های دینامیکی رفت و برگشتی می باشد.
3. سختی اولیه بیشتر در نمودار بار- تغییر مکان حاصل شده از تحلیل نمونه.
4. بیشینه بودن ممان نهایی تحمل شده توسط تیر Mmax (که ممان به شکلحاصلضرب نیروی اعمالی به انتهای تیر در طول آزاد تیر از بر ستون تا انتهایآن محاسبه می گردد.)

مدلسازی و تحلیل اجزا محدود
تحلیل ها با استفاده از نرم افزار اجزا محدود [16] Ansys انجام گرفت. ایننرم افزار قادر به در نظر گرفتن تغییر شکل های بزرگ غیر خطی به همراه غیرخطی هندسی و مصالح در حالت تحلیل سه بعدی است. برای مدل سازی تیر و ستوناز المان پوسته ای چهار گره ای (المان shell43) استفاده گردید. همانطور کهاز شکل 3 مشخص است یک مش ظریف تر در منطقه کاهش یافته اعمال گردید زیراپلاستیسیته اکثرا در آن محل اتفاق می افتد و نیاز به دقت محاسبات بالاتریدارد.
برای مقاطع فولادی به کار رفته در این پروژه از فولاد نوع A36 وبا مقاومت تسلیم 0.24kg/m2 و مقاومت نهایی 0.387kg/32 استفاده گردید. مدلسازی رفتار فولاد با استفاده از معیارتسلیم von_mises و در نظر گرفتنرفتار غیر خطی مصالح و با ضریب پواسون 0.3 انجام گرفت. از منحنی فولاد سهخطی با سخت شوندگی سینماتیک استفاده گردید. عملکرد نمونه ها در این سریتحلیل ها به صورت جدول با یکدیگر مقایسه و نهایتا طرح ایده آل بر اساسمعیار های فوق الذکر انتخاب می گردد.


شکل 3- تصویری از مدل اجزا محدود یکی از نمونه ها


همچنین یک نمونه اتصال ساده تیر به ستون (BWWF)مطابق شکل (b)-2 و یک نمونه اتصال استخوانی(شکل 5) بر اساس راهنمای هایطراحی [5 ، 6] Engelhardt ، مورد تحلیل قرار گرفت ونتایج آن با حالت کاهشدر جان مقایسه گردید.

تصدیق مدل و فرآیند بارگذاری
به منظور حصول اطمینان از مطالعات پارامتریک تحلیلی انجام شده در تحقیق حاضر سه نمونه آزمایشگاهی از مراجع
[1 ، 18 ، 12] و یک نمونه مدلسازی اجزا محدود از مرجع [ 11 ] که توسطمحققین پیشین بررسی شده بودند مجددا به روش اجزا محدود به شکل مشابه ایمدلسازی و بارگذاری گردیدند. نتایج به دست آمده از این مدلسازی در تطابقبسیار خوبی با نمونه های مرجع ارزیابی شد.
در شکل 4 نمودار بار-تغییرمکان انتهای تیر برای نمونه آزمایشگاهی مرجع [ 18 ] و نیز نتایج به دستآمده از تحلیل اجزا محدود این نمونه در مطالعه حاضر آورده شده است.
درمطالعه حاضر بارگذاری چرخه ای با رژیم کنترل تغییر مکان و بر اساس آییننامه بار گذاری چرخه ای اعضا فولادی ATC_24 [ 17 ] بر نمونه های مطالعهحاضر اعمال گردید.


شکل 4- نمودار بار-تغییر مکان انتهای تیر به دست آمده از : (a) نمونه آزمایشگاهی - (b) نمونه تحلیل شده توسط نرم افزار ANSYS

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


بالا 
 مشخصات  

 
 موضوع پست: Re: مطالعه یک اتصال پارمتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش ارتفاع در جان تیر در مهندسی عمران
 پست ارسال شده در: جمعه مهر 3, 88 6:31 pm 
آفلاين
مدير كل سايت
تاريخ عضويت: سه شنبه تیر 24, 87 12:43 am
پست ها : 5151
محل سکونت: تهران
تشکر کرده: 1059 بار
تشکر شده:
3157 بار
بحث در نتایج مطالعات پارامتریک و انتخاب اتصال بهینه
به منظور انتخاب اتصال بهینه 18 نمونه اتصال با کاهش موضعی در جان تیر باپارامتر های برش مختلف (a ، b ، c)، مورد تحلیل قرارگرفتند. روند کار بهاین شکل بود که در هر تحلیل تنها یکی از پارامتر های برش محلی در تیر a ،b یا c با گام های کوچک افزایش یا کاهش می یافتند. عملکرد نمونه با اینتغییر، بر اساس معیار های فوق الذکر با نمونه های پیشین در مطالعه حاضر (مطابق جدول 1) مقایسه می گردید و سپس بهترین اندازه برآورد شده برایپارامتر بر نمونه اعمال شده و در مرحله بعد همین عمل مشابها روی پارامتردیگری آغاز می گردید.
هدف رسیدن به اندازه های برش موضعی در تیر بودکه بهترین عملکرد را بر اساس معیار های ذکر شده برای اتصال داشته باشند.خلاصه ای از تحلیل های انجام گرفته در جدول 1 آمده است. در جدول 1 ردیف 1تا 18 مربوط به نمونه های اتصال با کاهش در جان است و نمونه شماره 19اتصال استخوانی با طراحی بر اساس مرجع [ 5] است که نتایج آن به منظورمقایسه با اتصال با کاهش در جان آورده شده است. از جدول 1 می توان مقایسهای بین اطلاعات خروجی از تحلیل هر نمونه با نمونه دیگر را به دست آورد.
اولین نمونه ی ساخته شده با شماره (1) در جدول 1 با پارامتر های برش مطابقبا آزمایش انجام شده توسط Sean Wilkinson [12] طراحی و تحت بار گذاری چرخهای قرار گرفت. سپس با ثابت نگه داشتن سایر ابعاد نمونه، پارامتر a ازمقدار صفر در اولین آزمایش به مقادیر 0.25d ، 0.5d ، 0.75d و d در تحلیلهای 2 تا 5 تغییر پیدا کرد تا عملکرد اتصال با تغییر در پارامترa بررسیگردد (d ارتفاع تیر است).


با بررسی اطلاعات خروجی از این پنج تحلیل به ترتیب اهمیت، در این مرحلهاندازه بهینه برای پارامتر a مقدار 0.25d تعیین گردید. به منظور حصولمقدار بهینه برای پارامتر a در تحلیل های 6 و 7 از جدول 1 مقادیر 0.125d و0.375d نیز مورد بررسی قرارگرفت. پس از تحلیل شماره 7، با بررسی نتایج aبهینه برابر با 0.375d تعیین شد. مقدار a به دست آمده در این مرحله را a*نامیدیم.
همین روند به صورت کاملا مشابه برای یافتن پارامتر های بهینهb و c نیز انجام گرفت. به طوری که مشابه حالت قبل در حین تغییر در یکپارامتر سایر ابعاد ثابت نگه داشته می شدند. پارامتر های بهینه محاسبه شدهبرای b و c تا انتهای تحلیل 18 ، به ترتیب b*=1.75d و c*=0.1d تعیینگردیدند.


جدول 1- مقایسه ی نتایج تحلیل ها


توضیحات جدول : 1. واحد انرژی ژول می باشد. 2.Not def به این معنی است که پارامتر مورد نظر قابل محاسبه نمی باشد. 3.پارامتر های برش برای اتصال با کاهش در جان مطابق شکل 1 و برای اتصالاستخوانی مطابق شکل 5 می باشند.

با افزایش در پارامتر a مقطعباریک شده تیر از بر ستون دور شده و سبب ایجاد مفصل پلاستیک در اتصال بهجای مقطع باریک شده می گردد. با کاهش بسیار زیاد a مجددا تسلیم در خوداتصال رخ می دهد. مقدار a بهینه باعث می گردد که تسلیم عمدتا در باریکشدگی تیر رخ دهد و اتصال از تمرکز تنش حفظ شود.
با افزایش در پارامترb ، طول ناحیه باریک شدگی زیاد شده و عملا نقش باریک شدگی تیر کاهش یافتهو مفصل پلاستیک به اتصال منتقل می گردد.
با کاهش زیاد پارامتر bمشاهده می گردد که به دلیل کوچک شدن ناحیه کاهش یافته، مفصل پلاستیک ازناحیه کاهش یافته تیر به اتصال منتقل می شود.
اما در مورد پارامتر cباید گفت که با افزایش آن مقطع تیر بسیار ضعیف و دچار کمانش های جانبی وکاهش مقاومت شدید می گردد. با کاهش زیاد این پارامتر نیز اتصال ماننداتصال تیر به ستون بدون باریک شدگی تیر عمل نموده و تسلیم عمدتا در اتصالرخ می دهد.
پارامتر ها ی بهینه شده b و c در کنار پارامتر بهینه a کهبعد از تحلیل های زیاد و مقایسه نتایج به دست آمدند، توانستند بهتریننتیجه در دور کردن تمرکز تنش از چشمه اتصال و ستون، و انتقال مفصل پلاستیکبه درون تیر را داشته باشند.


شکل 5- اتصال استخوانی (Dogbone) و پارامتر های برش آن


نمونه ها در طی بارگذاری چرخه ای رفتاری نسبتامشابه داشتند. برای جلوگیری از طولانی شدن مقاله، تنها رفتار نمونه شماره14 ( که دارای پارامترهای بهینه برش بود ) در طول بارگذاری ذیلا بررسی میگردد.
دراولین چرخه از تغییر مکان 9cm انتهای تیر که برابر با دوران0.036 رادیان انتهای آزاد تیر بود، کاهش مقاومت در پایین آمدن انتهای آزادتیر رادیان انتهای آزاد تیر بود، کاهش مقاومت در پایین آمدن انتهای آزادتیر 0.036 رادیان اولین نشانه های کمانش محلی در بال پایینی دیده شد.بیشترین کمانش در بال تیر در شروع ناحیه باریک شده از طرف نزدیک تر بهاتصال اتفاق افتاد (شکل 5 – (a)). با ادامه فرآیند بار گذاری در اولینچرخه از دوران 0.048 رادیان مقاومت نمونه در حرکت به سمت بالا شروع بهکاهش کرد. در همین هنگام کمانش ها در جان تیر شروع گردید به طوری کههنگامی که تیر به بالا حرکت می نمود کمانش موضعی جان تا اندازه ای محوگردیده ولی با پایین آمدن انتهای تیر این کمانش با شدت بیشتری اتفاق میافتاد. در دومین چرخه از دوران 0.048 رادیان دامنه کمانش ها ی موضعی بال وجان تیر به صورت چشمگیری افزایش یافت.
در شروع دوران 0.06 رادیانانتهای آزاد تیر، کمانش موضعی در جان آن بسیار ملموس و واضح بود و کمانشپیچشی جانبی آغاز و با ادامه چرخه های بارگذاری افزایش یافت. در این میزانتغییرمکان، کمانش موضعی در بال بالایی تیر که در انتهای چرخه های 0.048رادیان به وجود آمد شدت بیشتری یافت. کمانش در بال بالایی تیر در امتدادناحیه ای از بال پایینی تیر رخ داد که دچار بیشترین کمانش شده بود افتاد(شکل 5 – (a)). در این هنگام یک ناحیه پلاستیک کامل در ابتدای قسمت کاهشیافته تیر در طرف نزدیک به اتصال شکل گرفته بود. شکل گیری این ناحیه ازافزایش پلاستیسیته در اتصال جلو گیری کرد.


شکل 5- گراف تنش von mises سه بعدی در تغییر مکان 0.15m انتهای تیر
(a) نمونه ی شماره 14 ( اتصال با کاهش در جان ) – (b) اتصال استخوانی (Dogbone)


محل اتصال بال تیر به ستون مقطع حساسی است زیرادر این ناحیه تیر با جوش به ستون متصل می شود. فلز جوش حالت شکننده ترینسبت به مصالح فولاد تیر و ستون دارد و در اکثر آزمایشات انجام شده و درمشاهده خرابی های بعد از زلزله شکست از این قسمت شروع شده و توسعه یافتهاست [14]. پلاستیسیته شدید چشمه اتصال نیز خطرناک است و عواقبی چون شکستدر ستون و خرابی پیشرونده در سازه را به دنبال دارد.
با توجه به اشکال2- (a) و (b) می توان مقایسه ای میان عملکرد اتصال با کاهش در جان تیرنسبت به نمونه اتصال ساده تیر به ستون (BWWF) انجام داد. دیده می شود کهاتصال کاهش یافته با کاهش در جان عملکرد چشمگیری در دور کردن تمرکز تنش ازاتصال نسبت به نمونه ساده اتصال تیر به ستون دارد.
نیز با توجه بهاشکال 5- (a) و (b) ا مقایسه اتصال با کاهش در جان و اتصال استخوانی،عملکرد بهتری در دور کردن تمرکز تنش از چشمه اتصال برای اتصال با کاهش درجان دیده می شود. همچنین برای اتصال با کاهش در جان تمرکز تنش در ناحیهاتصال بال تیر به ستون اندکی پایین تر است.



شکل 6 – (a) نمودار بار _ تغییر مکان نمونه اتصال استخوانی (b) نمودار بار _ تغییر مکان نمونه شماره 14 ( اتصال با کاهش در جان )


با توجه به شکل 6 مقایسه ای بین نمودار بار-تغییرمکان اتصال استخوانی و نمونه شماره 14 ( با کاهش گوه شکل در جان تیر ) ازجدول 1 انجام می شود. نمودار(6– (a)) که برای نمونه اتصال استخوانی استدارای چرخه های باز بار- تغییرمکان می باشد. به دلیل اعمال برش موضعییکسان در بال بالا و پایین تیر، نمودار در طرف مثبت و منفی محور نیرو هامتقارن است.
نمودار(6– (b)) دارای بیشینه نیرو بزرگتر در طرف مثبت ومنفی محور نیرو ها نسبت به نمودار (6– (a)) می باشد. ضمنا به دلیل اعمالباریک شدگی تنها در پایین مقطع تیر نمودار بار-تغییر مکان آن نامتقارن است.
با مراجعه به جدول 1، اتصال با کاهش در جان با پارامتر های بهینه برش باشماره 14 و اتصال استخوانی با شماره 19 مشخص شده اند. با مقایسه این دونمونه اتلاف انرژی نیروهای وارده برای نمونه استخوانی تقریبا برابر بانمونه کاهش در جان است. بیشینه ممان تحمل شده توسط اتصال با کاهش در جان19% بیش از نمونه استخوانی می باشد در حالی که نمونه استخوانی از نظر سختیاولیه نمودار بار-تغییر مکان 0.8% سخت تر است.

نتیجه گیری
در تحقیق حاضر ، مطالعه پارامتریک تحلیلی برای اطمینان از عملکرد اتصال باکاهش در جان انجام گرفت. این مطالعه بر یافتن پارامتر های بهینه برش
موضعی در جان تیر بر اساس معیارهای معتبر و مستدل متمرکز گردید.
پس از بررسی نتایج مختلف عددی و توصیفی به دست آمده از تحلیل های اجزامحدود، در نهایت مقادیر پارامتر های بهینه برش برای اتصال با کاهش در جانa*=0.375d و b*=1.75d و c*=0.1d برآورد شدند ( d ارتفاع تیر است ). چنانچهاتصال تیر به ستون با کاهش محلی گوه شکل در جان تیر با اعمال پارامتر هایبرش a* و b* و c* تعیین شده در مطالعه حاضر باشند، تمرکز تنش در محل اتصالتیر به ستون و چشمه اتصال بسیار کاهش یافته و به منطقه ی باریک شده در تیرمنتقل می گردد. در نتیجه منطقه کاهش یافته تغییر مکان های پلاستیک زیادهمراه با اتلاف انرژی بالا در مقابل نیرو های وارد شده از خود نشان خواهدداد که سبب تاخیر افتادن شکست و شکل پذیری قابل توجه برای اتصال می گردد.
لازم به ذکر است که نوعی از اتصال کاهش یافته با کاهش کمانی در بال تیر کهاتصال استخوانی نامیده می شود، مورد استقبال وسیع طراحان سازه و سازندگانقرار گرفته است. به منظور ارزش گذاری رفتار اتصال خمشی با کاهش موضعی درجان تیر مقایسه ای میان آن و اتصال استخوانی نیز انجام گرفت.
مشاهدهگردید که اتصال با کاهش در جان توانایی بیشتری در دور کردن تمرکز تنش ازاتصال تیر به ستون و چشمه اتصال از خود نشان می دهد. همچنین اتصال با کاهشدر جان اتلاف انرژی برابر ، سختی کمتر و مقاومت بیشتری نسبت به اتصالاستخوانی از خود نشان داد. اتصال خمشی با کاهش موضعی در جان تیر تواناییبالایی در دور کردن تمرکز تنش از اتصال در تحلیل ها ی مطالعه حاضر و درمطالعات آزمایشگاهی دیگران نشان داده است. این اتصال برای ساخت آسان است وپاسخ لرزه ای خوبی دارد [ 12 ]. از مزایای دیگر آن سختی، مقاومت، شکلپذیری و اتلاف انرژی مناسب می باشند.
این اتصال همچنین می تواند گزینهمناسبی برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله و اصلاح اتصالات معمولگیردار تیر به ستون باشد. از آنجایی که معمولا بال بالایی تیر در دال بتنیکف قرار دارد و تنها بال پایینی تیر در دسترس می باشد ، این اتصال سهولتاجرایی بیشتری را نسبت به اتصال استخوانی ایجاد می نماید. از مزایای دیگرآن نسبت به روشهای مشابه تقویت اتصال ( ماهیچه ، ورق- تقویتی و ... ) عدمجذب لنگر قابل توجه در ستون متصله می باشد.
با توجه به مطالعات انجامگرفته در این تحقیق ، اتصال کاهش یافته با کاهش گوه ای در جان تیر بهعنوان گزینه مناسب جهت به کارگیری در ساختمان های اسکلت فولادی و اصلاح ومقاوم سازی اتصالات رایج تیر به ستون معرفی می گردد. هر چند که روش هایدیگر کاهش در جان برای یافتن بهترین حالت برش باید مورد مطالعات وسیع تریقرار گیرند.

مراجع


1. M. D. Engelhardt ، Member ASCE ، and A.S. Husain ، Associate Member ، ASCE ، “CYCLICLOADING PERFORMANCE OFWELDED FLANGE-BOLTED WEB CONNECTIONS” ، Journal of StructuralEngineering ، Vol.119 ، No. 12 ، PP 3537-3550 ، December 1993.
2.Duane K. Miller. ، ” Lessons Learned from the Northridge Earthquake’ ،Engineering Structures ، Vol 20. ، PP 249-260 ، 1998.
3. Mahin SA. Lessons from damage to steel buildings during the Northridge earthquake. Eng Struct 1998; 20(4–6):261–70.
4.Calado L. Cyclic behaviour of beam to column bare steel connection:Influence of column size. In: Mazzolani FM ، editor. Moment resistantconnections of steel frames in seismic areas. London: E&FN SPON;2000
5. Michael D. Engelhardt ، Ted Winneberger ، Andrew J. Zekanyand Timothy J. Potyraj ، "The Dogbone Connection: Part II" ، ModernSteel Construction ، August 1996.
6. Engelhardt m. D. ، WinnebergerT. ، Zekany A. J. ، and Potyraj T. J. ، "Experimental Investigation ofDogbone Moment Connections" ، Engineering Journal ، PP128-139 ، 1998.
7.Iwankiw N. ، ”Ultimate Strength Considerations for Seismic Design ofthe Reduced Beam Section (Internal Plastic Hinge)” ، EngineeringJournal ، PP 3-10 ، 1997.
8. Cheol-Ho Lee ، Sang-Woo Jeon ، Jin-HoKim and Chia-Ming Uang ، “Effects of Panel Zone Strength and Beam WebConnection Method on Seismic Performance of Reduced Beam Section SteelMoment Connections” JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING ، PP 1854-1865 ،DECEMBER 2005.
9. farzad naeim ، kan patel and ahmad itani ، “A NewRigid Connection For Heavy Beams and Columns in Steel Moment ResistingFrames” ، Engineer Association of California.2001.
10. Naeim F. The seismic design handbook. 2nd ed. Kluwer Academic Publishers; 2001. p. 418.
11.Uang CM ، Fan CC. Cyclic stability criteria for steel momentconnections with reduced beam section. J Struct Eng ASCE2001;127(9):1021–7.
12. Sean Wilkinson ، Gordon Hurdman ، AdrianCrowther ، “A Moment Resisting Connection for Earthquake ResistantStructures” Journal of Constructional Steel Research ، PP 265-302 ،July 2005.
13. American Institute of Steel Construction (AISC). Seismic provisions for structural steel buildings. Chicago; 2002.
14.A. Moslehi Tabar ، A. Deylami ، “ Instability of Beams With ReducedBeam Section Moment Connections Emphasizing the Effect of Column PanelZone Ductility” ، Journal of Constructional Steel Research ، PP1475-1491 ، May 2005.
15. Federal Emergency Management Agency. ،Recommended seismic design criteria for new steel moment-framebuildings. Report no. FEMA-350; 2000.
16. ANSYS (Revision 9.0). User’s manual ، theory ، vol. IV. Swanson Analysis Systems ، Inc;
17. ATC-24 ، Guidelines for Cyclic Seismic Testing of Components of Steel Structures.1992.
18. Chad S. Gilton and Chia-Ming Uang ، “Cyclic Response and DesignRecommendations of Weak-Axis Reduced Beam Section Moment Connections” ،JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING ، PP 452-463 ، APRIL 2002.

این مقاله تلاشی بود از حسین سلیمانی دانشجویکارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز و بهزاد رافضی استادیاردانشکده مهندسی عمران

پایان

_________________
دانلود نرم افزار صورت وضعیت Peymanyar جهت تمامی فهارس بها ، آنالیز بها ، تعدیل

دانلود سوالات نظام مهندسی برق ، مکانیک ، عمران آذر 90

تهیه نقشه های شاپ  انواع طراحی ها و محاسبات

تماس باما :  -   Vafataheri@yahoo.com


بالا 
 مشخصات  

 
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 3 پست ] 


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان

 
 

L_DELETE_COOKIES

انتقال به:  
شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد




امروز پنج شنبه خرداد 4, 91 6:50 am

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت تنظیم شده است

قدرت انجمن ساز توسط phpBBGroup. نام قالب = مجید آنلاین ، طراح قالب keyvan alavi
Persian Translation : www.phpBB.Maghsad.com | New Zeland Shuttle
phpBB SEO